企业管理咨询|LA劳安认证咨询|CMA认证咨询|CNAS认证咨询|生产许可证证咨询-恩湛咨询
电话/传真:020-38849876
手机:13066329278
QQ:120478621
邮箱:120478621@qq.com
公司地址:上海市青浦区振盈路四维尔时代广场87号502室
GCD级别的压力管道安装许可条件包括以下几方面:人员要求、设备设施、质量保证体系要求、工作外委、安装工程安全性能的保证能力、试安装,专项条件。限于篇幅,本文只介绍部分条件。
1、设备设施
1.1 施工设备和工装
配备与许可级别相适应的压力管道安装施工需要的设备与工装,施工设备和工装的数量、规格应当满足许可级别专项条件的规定。
1.2 检测仪器与试验装置
(1)具有与许可级别相适应的检测仪器与试验装置和计量器具;
(2)具有与许可项目相适应的无损检测装置及其配套设施;
(3)具有相应的理化检测仪器和理化检验场地;
(4)具有与许可级别相适应的耐压(压力)试验与泄漏试验专用试验装置,并且装设满足压力管道安装要求精度等级的压力表。
2、工作外委
安装单位的理化检验、无损检测、热处理工作允许外委。
3、安装工程安全性能的保证能力
(1)安装单位应当具备安装工程质量安全的能力,能够按照相应的安全技术规范及相关标准进行安装,并且在安装工程中体现质量保证体系的有效实施,提供完整的安装工程质量证明文件,保证施工质量满足安全使用要求;
(2)安装单位应当具有与压力管道安装相关的焊接、热处理、无损检测、耐压试验、泄漏试验等工艺文件;
(3)安装单位应当依据有关安全技术规范及相关标准,建立覆盖本单位所有安装工程的焊接工艺规程和焊接工艺评定,焊接工艺评定应当在本单位进行,由本单位熟练焊工使用本单位的设备设施焊接试件。
工业管道(GCD)许可专项条件
1、人员
(1)质量保证工程师具有工程师职称和压力管道技术管理工作的经历;
(2)配备工艺、材料、焊接、检验、无损检测、理化检验、设备管理、热处理等过程的质量控制系统责任人员,其中无损检测质量控制系统责任人员应当具有射线检测或者超声检测Ⅲ级资格,或者具有射线检测或者超声检测Ⅱ级资格且具有 4 年以上无损检测工作经历;
(3)具有机械、焊接或者金属材料等专业的技术人员不少于 20 人,其中具有工程师职称的人员不少于5 人(高级工程师职称的人员至少 1 人);
(4)理化试验人员,具有技术员职称的人员至少 1 人。
各类人员的具体数量见表 E-13。
2、工作场所
具有设备、材料库房,焊材库及焊接试验场地,面积不小于 500m2。
3、设备设施
设备设施要求见表 E-14。
表 E-13工业管道安装单位人员数量表(GCD)
项目 |
数量 |
|
技术人员总数(人) |
20 |
|
持证焊工 |
焊条电弧焊(人) |
25 |
氩弧焊(人) |
10 |
|
钢管焊接合格项目的试件位置代号(注 E-6) |
5G、2G(人) |
20 |
6G(人) |
4 |
|
6FG(人) |
4 |
|
检验人员(人) |
4 |
|
管工(人) |
20 |
|
起重工(人) |
4 |
|
无损检测 |
RTⅡ(人) |
4 |
UTⅡ(人) |
2 |
|
MTⅡ或者 PTⅡ(人) |
2 |
表E-14 工业管道安装单位设备设施要求(GCD)
设备设施 |
数量 |
氩弧焊机 |
10 |
焊机 |
20 |
焊条烘干设备 |
4 |
吊管设备(起重机) |
3(8t,可租赁) |
液压试验装置 |
4 |
切割设备 |
4 |
现场热处理设备 |
4 |
空气压缩机 |
3 |
坡口加工设备 |
4 |
射线检测装置 |
4 |
超声检测仪 |
1 |
磁粉检测仪 |
1 |
超声波测厚仪 |
2 |
光谱分析仪 |
2 |
便携式硬度计 |
4 |
远红外测温仪 |
3 |
阀门试验装置 |
4 |
注 E-6:钢管焊接合格项目的试件位置代号按照《特种设备焊接操作人员考核细则》。
如需咨询特种设备认证事宜,欢迎联系我们。